Rss & SiteMap
通信圈 http://m.ydtdhmb.com/bbs
本文關鍵字:串口光端機 電網 自動化
隨著供電量的增長,保證供電的可靠性日益重要,配網自動化的實現將大大提高供電可靠性。
1 系統接線
目前石家莊配電網多條線路已實現三分段三聯絡,每條干線設置3臺開關,如圖1所示。空心圖標的開關為聯絡斷路器,實心圖標的開關為分段開關。
2 系統結構及各部分介紹
2.1 自動化終端
系統采用了饋線自動化終端FTU和配變監測終端TTU。
FTU具有基本的遙測、遙信、遙控、遙調功能,并具備對時、事件順序記錄(SOE)、定值遠方或當地召喚及修改、自診斷和自恢復、本地操作、故障檢測和失電保護、電源監視和失電保護、保護接地、防雷保護、保護與環網(網絡重構)等功能,并支持多種通信方式。
配變監測終端TTU主要完成配網配電變壓器的無功補償和配變監測功能,能在線測量三相電壓、電流、諧波電壓、諧波電流、有功、無功、有功電量、無功電量、功率因數等,能正確控制電容器的投切,使變壓器低壓三相基本平衡,并使電網功率因數調節至最優狀態,設備提供標準的RS232/485通信端口。
2.2 通信系統
主站系統:采用24端口100Mbit/s以太網交換機組成雙局域網。
主站FTU:主站與自動化終端采用光纖自愈環網進行通信(見圖1)。在光纖斷線或光端設備出現故障時,可自行丟棄故障線段和故障串口光端機,重新組成新的環路繼續完成通信,提高了通信可靠性;由于所采用的光端機利用了時分復用(TDM)技術,可以在一根纖芯上獲得多個獨立的通信通道。
主站TTU:TTU終端采用串口通信轉換器總線方式組網進行通信。每個TTU箱體中安裝1個串口通信轉換器,由于串口通信轉換器(V.23 MODEM)采用FSK(頻移鍵控)的音頻調制解調技術對RS232、RS485和FSK信號進行透明轉換,同時集成了誤碼糾錯和回聲屏蔽技術。串口通信轉換器提供的RS232、485接口連接TTU,主FSK模塊安裝在FTU箱體內,其引出的RS232串口與光端機的其中一個通道連接;再通過光纖自愈環網傳到主站。
2.3 主站系統
主站系統以SCADA/DMS與AM/FM/GIS一體化設計,實現了SCADA、饋線自動化、配電GIS以及和其它系統信息集成的功能。構建了一個配置完整、技術先進、功能實用、高效穩定的配電自動化及管理系統。
3 系統特點
3.1 系統可靠、實用、先進、簡單
由于采用技術先進、產品質量穩定、具有多年穩定運行經驗的開關設備、光纖通信系統和自動化終端,采用了SCADA/DMS與AM/FM/GIS一體化信息平臺,保證工程在計劃工期內按設計要求完成各項功能;系統投入運行后一直穩定運行;系統功能并不是追求越多越全,而是根據供電企業的實際需求投入實用的功能,并在供電企業的統一領導下,在實際的業務管理流程中組織落實執行,收到了較好的效果;并且由于系統運行和維護操作簡單、方便,適合縣級供電企業運行管理人員的使用。改變了某些配網自動化項目久拖不決、運行不穩定、功能不實用、投資大回報小等問題,受到了供電企業領導和運行管理人員的好評。
相關鏈接:串口光端機 電網 自動化