| 以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://m.ydtdhmb.com/bbs/index.asp) -- 交換技術與傳輸 (http://m.ydtdhmb.com/bbs/list.asp?boardid=22) ---- 交換機故障處理 (http://m.ydtdhmb.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=22&id=2777) |
| -- 作者:刀刀 -- 發布時間:2006/11/13 14:24:22 -- 交換機故障處理 想知道,若一個電話不通怎處理?一個用戶板電話不通怎處理?拔插用戶板嗎?多個板不通是不是就MPU倒換試試,或是關電源從啟啊?有沒有什么固定的步驟啊?謝謝回復! |
| -- 作者:C7NATL -- 發布時間:2006/11/13 14:41:54 -- 1、檢查用戶數據部分 2、檢查用戶板,如果不行 采取更換用戶板。 3、半框用戶不正常、檢查2M 接口部分(交換側) 4、倒換上級局的檢查2M 接口部分(母局) 5、檢查連接網絡交換的接線。 6、倒換網絡交換板 以上辦法都無法的話,才可以采取倒換MPU。。。倒換MPU 在 非忙時進行。 ![]() ![]()
|
| -- 作者:楊楊 -- 發布時間:2006/11/13 14:55:16 -- 有沒有關于交換機數據方面的東東!!! |
| -- 作者:刀刀 -- 發布時間:2006/11/13 16:27:04 -- 多謝2樓的,明白一些了 我們電站交換機只用了傳輸設備的一個2M口,是不是就不能倒換了?你說的倒換網絡交換板是指傳輸設備的還是交換機的?我們交換機只有電源板、MPU板、2M中繼DT板、環路中繼板、E/M中繼板、用戶板,你是指傳輸設備上的通道保護之類的嗎? 檢查用戶數據部分是不是就用查線器檢查保安架上的線通否啊? |
| -- 作者:老大 -- 發布時間:2006/11/13 17:39:02 -- 刀刀:主要是檢查交換機的關于分機和電路板的參數。和其他已經開通了的進行比對,看看問題出在那里了。 |
| -- 作者:香哥 -- 發布時間:2006/11/13 20:09:50 -- 如果數據沒問題,觀察分機故障有無規律?如果只有某塊板子的一些用戶有故障,可以更換用戶板試試.如果問題還存在,可以看看旁邊幾個槽位的板子有無問題,如有問題,要查背板上控制槽位的小板子有無問題了.如果確定他沒問題那就要考慮負責時隙交換的扳子了.一般時隙交換板有問題,會引起連續好幾個槽位有故障.還有個方法就是在有問題的槽位上換其他板子(如中繼板等)試試有無問題,如還是有問題,那就要查控制系統的問題。 |
| -- 作者:新月彎刀 -- 發布時間:2006/11/13 21:50:07 -- 以下是引用香哥在2006-11-13 20:09:50的發言: 如果數據沒問題,觀察分機故障有無規律?如果只有某塊板子的一些用戶有故障,可以更換用戶板試試.如果問題還存在,可以看看旁邊幾個槽位的板子有無問題,如有問題,要查背板上控制槽位的小板子有無問題了.如果確定他沒問題那就要考慮負責時隙交換的扳子了.一般時隙交換板有問題,會引起連續好幾個槽位有故障.還有個方法就是在有問題的槽位上換其他板子(如中繼板等)試試有無問題,如還是有問題,那就要查控制系統的問題。 香哥就是很專業,牛! ![]() |
| -- 作者:刀刀 -- 發布時間:2006/11/13 22:18:59 -- 時隙交換的板子就是MPU主控板不? |
| -- 作者:老大 -- 發布時間:2006/11/13 22:53:02 -- 你要查一下手冊才能確定 |
| -- 作者:C7NATL -- 發布時間:2006/11/14 18:56:47 -- 以下是引用刀刀在2006-11-13 16:27:04的發言: 多謝2樓的,明白一些了 我們電站交換機只用了傳輸設備的一個2M口,是不是就不能倒換了?你說的倒換網絡交換板是指傳輸設備的還是交換機的?我們交換機只有電源板、MPU板、2M中繼DT板、環路中繼板、E/M中繼板、用戶板,你是指傳輸設備上的通道保護之類的嗎? 檢查用戶數據部分是不是就用查線器檢查保安架上的線通否啊? 不好意思哈。把你們的網絡理解成了電信運營商的通信網絡了。 |
| -- 作者:C7NATL -- 發布時間:2006/11/14 18:59:08 -- 單個用戶不對 一般的在配線架和用戶板子環節 就可以處理。不知道你們的號碼是接入中國電信的 還是中國網通 的號碼呢。 |
| -- 作者:刀刀 -- 發布時間:2006/11/14 20:10:13 -- 以后要接電信的,像我們電站所有電話加起來就兩三百個電話,用電信的一個2M口行不行啊?外線30路是不是少了點啊? |
| -- 作者:C7NATL -- 發布時間:2006/11/14 20:34:40 -- 300個電話一個2M 肯定不行。。。 我暈不會吧。。。電信 基本配置一個用戶框才128個 就需要兩個2M |
| -- 作者:刀刀 -- 發布時間:2006/11/14 20:52:00 -- 一般廠房的電話用不用打電信的外線啊? 我們電站到省調有一套傳輸設備,到電信也有一套傳輸設備,交換機如今接到省調的傳輸設備上一個2M口,應該就只是走廠房的調度電話,差不多100個電話,到電信的傳輸設備上應該就接我們辦公營地的電話吧,100個吧,1個2M的不行啊? |
| -- 作者:日落人歸 -- 發布時間:2006/11/15 15:59:53 -- 看了一下樓上的發言,我比較同意11樓的看法. 一部電話有故障,你只需要在配線架上判斷該用戶的保險是否正常,再斷開該用戶,看該用戶在交換機內部交換是否正常,如正常那就是該用戶線路有問題,然后一步一步檢查該用戶的配線箱是否正常,然后到用戶家里. 不要在沒有查明原因之前隨便拔插用戶版,和動數據,這樣你拔插一個用戶版影響16個用戶都不通.(數據和用戶版一般很少壞). 我這有一千多個用戶如果一個用戶壞了,我都要拔插用戶版和關電源,這不是影響所有的用戶正常通話嗎? |
| -- 作者:老大 -- 發布時間:2006/11/15 20:29:58 -- 到營地方向需要1個2M就夠了。 |
| -- 作者:漢江 -- 發布時間:2007/3/29 23:34:09 -- 謝謝各位的講解非常有用辛苦了 |
| -- 作者:小BIAI -- 發布時間:2008/2/15 11:45:18 -- 呵呵,不錯 |